Hur vet jag att utegivare till min fjärrvärmecentral fungerar?

Hej!

Hur tar man på snabbaste sätt reda på om utegivaren (till fjärrvärmesystemet) för temperaturen utomhus fungerar?
Vad blir effekten ifall utegivaren inte fungerar? Kan man hantera detta temporärt, innan lagning, på något sätt manuellt?
Är det möjligt att laga sladden på utegivaren ifall den har gått av, dvs kan man skarva ihop den igen?
Märket på utegivaren är Dafoss.

Med vänlig hälsning
Jonny

Kommentarer

  • Hej Jonny

    För att kolla att alla givare (ute och framledning till element) är i kontakt med reglercentralen (RC) kan man sätta driftlägesvredet för hand. Då ska röda dioden blinka två gånger för att visa att bägge givarna är i kontakt med RC.
    Givaren är en pt1000, vilket betyder att vid 0 grader utetemperatur visar givaren 1000 ohm. Vid förändring av temperaturen med 1 grad ändras ohm talet med 3,9 ohm,
    dvs vid +10 grader är ohm talet 1039 Ohm.

    Kabeln går att skarva ihop, säkerställ bara att färgerna i kabeln stämmer överens i givare och RC.

    Vänliga hälsningar

    Laura Kundservice