Finns det riktvärden för avkylning?

Hej, Finns det riktvärden för vilken avkylning som är rekommenderad för fjärrvärmecentralen av fjärrvärmeleverantören vid olika utomhustemperaturer.

Kommentarer

  • Hej!

    När det gäller Tekniska verkens primära fjärrvärmenät med max 115°C så ligger avkylningen på 45-50°C i snitt.
    Lågtemperatur som har 65°C har en avkylningen på cirka 22°C. Detta är vanligare i nyare områden, till exempel Vallastaden.

    Generellt gäller att när vi höjer temperaturen på fjärrvärmen ( för att få ut mer effekt) så stiger returen också, detta beroende på att elementen hos kunderna lämnar högre retur.

    Du kan se på din faktura om du har primär- eller lågtemperatur.

    Med vänlig hälsning,
    Emil Kundservice