Hur ställer sig Tekniska verken till kapacitetsprov vad gäller sprinklerinstallation på US?

Det har installerats ny sprinkler på US. För att få en godkänd sprinklerinstallation krävs att man genomför ett kapacitetsprov på anläggningen. Vilka krav ställer Tekniska verken på den som skall utföra provet? Särskild kompetens? Vilka förberedelser skall genomföras inför provet. Vilka behöver informeras om provet?

Kommentarer

  • Hej Anders!

    Sjukhuset förvarnar oss på Tekniska verken minst en vecka innan kapacitetsprovet av sprinklersystemet kommer att ske. Utbildad personal från Tekniska verken manövrerar sprinklerventilerna i gatan, men för att vi ska kunna göra det behöver sjukhuspersonalen visa oss vilka ventiler som ska manövreras.

    Dagarna innan arbetet informerar vi allmänheten på vår webbsida och internt informerar vi vattenverket om när testet kommer att ske.

    Hör gärna av dig till mig via telefon eller mail om du har fler frågor.