Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur många kilowattimmar är en m3 fjärrvärme?

Hej! Jag känner till att ni prissätter fjärrvärme efter kWh. Men hur räknas kWh fram? Hur många kWh är 1m3 fjärrvärmevatten?

Kommentarer

  • Hej Jonas! Tack för din fråga.

    Fjärrvärmemätaren beräknar energi kWh genom att använda tre komponenter: volymen hetvatten (m³), temperaturen på inkommande hetvatten och temperaturen på hetvattnet som går i retur. Mängden energi per m³ är unikt för varje anläggning och varierar också hela tiden beroende på vilken temperatur vi håller på vattnet som går ut i nätet.

    Men vi mäter den exakta energimängden för varje specifikt fall.
    Energimängden = Volymen (m³) * ( Ingående temperatur utgående temperatur )

    Exempel:
    Volym: 1 m³
    Ingående temp: 95 C°
    Returtemp: 45 C°
    Energiinnehållet blir då: 1 * ( 95 – 45 ) = 50 kcal - omräknas sedan till kWh med faktorn 1,163 - dvs 50 kcal *1,163 = 58,15 kWh

    Trevlig helg!
    Med vänliga hälsningar


    Nina Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.