Hur fungerar Aidonmätarna?

Hejsan!

Jag har en del frågor kring de nya Aidonmätarna som jag hoppas att ni kan hjälpa mig med.
Se nedan.
  • Finns det HAN port på de nya mätarna från Aidon och är den
    aktiverad vid leverans?

  • Förstår jag det rätt att man kan få sin nyuppsatta mätare med RJ12 utbytt mot en med RJ45? Båda verkar såvitt jag förstår ha samma modellbeteckning (6534).

  • Finns det någon särskild anledning att man har valt RJ12 istället för RJ45 som
    mätaren verkar ha på andra ställen i Sverige?

  • Kommunikationsgränssnittet över HAN-porten, används den norska standarden eller nederländska P1? Eller ett tredje alternativ?

  • Har ni något förslag på företag som man kan titta upp? 



Med vänlig hälsning Magnus


Kommentarer

  • Hej Magnus!

    Vad roligt att du intresserar dig för våra nya Aidonmätare!

    Här nedan ser du svaren på dina frågor.

    • Ja, det finns HAN-port. Den är inte aktiverad vid leverans/uppsättning, men om du mailar till oss på kundservice@tekniskaverken.se så hjälper vi dig med aktivering.
    • Nej, det går inte att få din nyuppsatta mätare (RJ12) utbytt mot en äldre (RJ45).
    •  Vi har valt RJ12 för att det är en svensk standard och att de flesta svenska leverantörer använde just denna port.
    • Elmätarna som vi sätter upp har kommunikationsgränssnittet på Nederländska P1.
    • Mätare med uttag RJ45 och RJ12 är kompatibla med bland annat företaget Tibber.

    Vilken mätare som sitter uppsatt var behöver vi se till i varje ärende då alla ärenden hanteras separat.
    Om du är osäker på vilken just du har går det bra att kontakta oss på valfritt sätt om vilken adress det gäller då detta är ett öppet forum.

    Du når oss på kundservice@tekniskaverken.se eller 0771- 25 26 27.

    Önskar dig en fin dag!

    Laura Kundservice
  • Hej,

    Enligt tibber.com:
    "Typerna P1 (RJ11/RJ12) är ej kompatibla med Tibber Pulse."
    https://tibber.com/se/magazine/inside-tibber/vad-ar-en-han-rj45-port

    Jag har inte hittat någon svensk leverantör av mätare för RJ12. Det kanske inte finns än? Är det endast porten som skiljer (så att man kan använda en adapter) eller är det datatypen?

    Det finns en mätare från holland, 105€, men det är väl dyrt då Tibber pulse kostar ungefär det halva.
    https://www.plugwise.com/nl_NL/products/smile-p1

    Mvh
    Stefan
    Stefan
  • Hej Stefan,

    Tack för din fråga!

    RJ12 är inte kompatibla med aidonmätarna. Det är endast de tidigare modellerna med RJ45 portar är kompatibla med Tibber.

    Det är inte så pass enkelt att använda en adapter, då det skiljer sig mellan de olika protokollen.

    Önskar dig en fin dag!

    Med vänlig hälsningar
    Madeleine Kundservice